Ola, comprei um controlador FULL GAUGE MT-543Ri Plus e quero ligar no meu PC para monitorar a temperatura de um aquario. Comprei um conversor RS232<-> RS485 no Mercado Livre. Ligo os pontos A e B do MT-543i nos pontos A e B do conversor RS 485/RS 232. Inicio o Sitrad e configuro para a com correta. Mando buscar e o software nao acha nenhum dispositivo. Alguem sabe o que pode estar acontecendo?

Grato!

André Moutinho

 

Voltar para topo Ver moutinho's Perfil Procurar outras mensagens moutinho
 
filipe stefani
Newbie
Newbie


Registrado: 06/Abril/2009
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 1
Enviado: 06/Abril/2009 em 7:44am | IP gravado Citação de  filipe stefani

Andre por acaso vc configurou o seu controlador com o endereço de rede?

Se não, vc tem que colocar algun endereço nele, para fircar mais facil no manual que vem com o controlador vem com as instruçoes para realiza-lo.



__________________
Filipe Stefani/Fg refrigeração
Voltar para topo Ver filipe stefani's Perfil Procurar outras mensagens filipe stefani
 
rodc
Groupie
Groupie


Registrado: 20/Julho/2005
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 53
Enviado: 06/Abril/2009 em 9:35am | IP gravado Citação de  rodc

Olá andré,
Por acaso você está usando algum conversor de USB para
Serial? Os conversores USB que tem no mercado não
funcionam com os controladores da FG. Já ví casos também
de quando a porta serial não é física na placa mãe
(usando um expansor de portas) também não funcionar.
No Mercado Livre tinha um cara que vendia conversores e
garantia que funcionava com os controladores da FG. Mas
o melhor mesmo é usar o conversor da FG. Procura pela
CONV32. É um conversor USB muito bom que eles têm.
Voltar para topo Ver rodc's Perfil Procurar outras mensagens rodc
 
moutinho
Newbie
Newbie


Registrado: 03/Abril/2009
Status: Offline
Mensagens: 3
Enviado: 06/Abril/2009 em 11:10am | IP gravado Citação de  moutinho

Ola, Estou sim.  E estou usando um conversor RS232-RS485 que comprei no Mercado Livre. Onde acho esse conversor da full gauge? Tem ideia do valor?

Obrigado,
Andre

 

rodc Escreveu:
Olá andré,
Por acaso você está usando algum conversor de USB para
Serial? Os conversores USB que tem no mercado não
funcionam com os controladores da FG. Já ví casos também
de quando a porta serial não é física na placa mãe
(usando um expansor de portas) também não funcionar.
No Mercado Livre tinha um cara que vendia conversores e
garantia que funcionava com os controladores da FG. Mas
o melhor mesmo é usar o conversor da FG. Procura pela
CONV32. É um conversor USB muito bom que eles têm.

Voltar para topo Ver moutinho's Perfil Procurar outras mensagens moutinho
 
rodc
Groupie
Groupie


Registrado: 20/Julho/2005
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 53
Enviado: 06/Abril/2009 em 11:33am | IP gravado Citação de  rodc

moutinho Escreveu:

Onde acho esse conversor da full
gauge?

No Site da FullGauge
(www.fullgauge.com.br) tem no menu esquerdo um link para
você encontrar a revenda mais próxima.

moutinho Escreveu:
Tem ideia do valor?
Não sei o
valor, mas creio que custe mais de R$ 100,00. Pesquise
os preços nas revendas...
Voltar para topo Ver rodc's Perfil Procurar outras mensagens rodc
 
abrantes
Newbie
Newbie


Registrado: 27/Fevereiro/2010
Localização: Brunei Darussalam
Status: Offline
Mensagens: 1
Enviado: 27/Fevereiro/2010 em 3:41pm | IP gravado Citação de  abrantes

Não gosto de ser do contra, mais :

A maneira como os dados 232 são convertidos para o RS485 é universal. O que chegar no conversor pelo lado 232 vai ser transformado em dados para 485 e vice versa. Cada equipamento até pode ter um protocolo especifico, mas a conversão 232 para 485 é universal. Independente do protocolo, o conversor vai transformar.

Agora !

se a fullgauge que vernder apenas os seus produtos ... a historia é outra ...

CERTO OU ERRADO ?

Voltar para topo Ver abrantes's Perfil Procurar outras mensagens abrantes
 
fullgauge
Senior Member
Senior Member


Registrado: 11/Janeiro/2007
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 310
Enviado: 02/Março/2010 em 5:24pm | IP gravado Citação de  fullgauge

Boa tarde,

Existem duas possíveis causas pelas quais alguns conversores RS-232/RS-485 disponíveis no mercado não funcionam com o Sitrad e com os intrumentos da Full Gauge.

O primeiro deles (e mais provável) é a velocidade da comunicação (baudrate). Os instrumentos da Full Gauge operam em uma taxa fixa de 28.800 bps. Alguns conversores isolados existentes no mercado estão limitados à taxa de 9.600 ou 19.200 bps por causa da restrição de velocidade dos optoisoladores utilizados no circuito.

Outra possível causa é o pino da porta RS-232 utilizado para definir o sentido do fluxo de dados. Os conversores da Full Gauge (CONV96 e CONV256) utilizam o sinal RTS (Request To Send) para definir o sentido dos dados, uma vez que a comunicação é half-duplex.

Ficamos à disposição.

Att.


__________________
Full Gauge Controls
www.fullgauge.com.br
Voltar para topo Ver fullgauge's Perfil Procurar outras mensagens fullgauge Visitar fullgauge's Site
 

Para responder o tópico (mensagem) você precisa primeiro se identificar:  Entrar
Caso ainda não seja cadastrado,  clique aqui para se cadastrar.

  ResponderNovo tópico
Versão para impressão Versão para impressão

Ir para
Você precisa ser cadastrado para enviar mensagens
(tópicos) para este fórum.
Clique no botão cadastrar (abaixo)
para se cadastrar.


Cadastrar  Entrar

Copyright ©2001-2008 - Full Gauge Controls

Página aberta em 0,0938 segundos.