Registrado: 31/Maio/2010 Localização: Brazil
Status: Offline Mensagens: 1
Enviado: 31/Maio/2010 em 1:14pm | IP gravado
boa tarde tenho um aparelho tc 900 ri e quero programalo para funcionar em 2,0 graus negativo e nao estou conseguindo o degelo e por resistencia por favor alguem me ajude obrigado
Registrado: 11/Janeiro/2007 Localização: Brazil
Status: Offline Mensagens: 310
Enviado: 31/Maio/2010 em 4:40pm | IP gravado
Boa tarde,
O TC900Ri possui 22 funções as quais devem ser configuradas conforme a
necessidade. Para desligar o compressor em -2° você deverá
colocar este valor no item 4.1 do manual - Ajuste da temperatura de
controle (setpoint).
Ficamos à disposição.
Atenciosamente,
__________________ Full Gauge Controls