Kasakisto
Newbie
Newbie


Registrado: 23/Julho/2010
Localização: Brasil
Status: Offline
Mensagens: 3
Enviado: 23/Julho/2010 em 6:51pm | IP gravado Citação de  Kasakisto

Ola pessoal!!

Adquiri um monitor d tensão PhaseLog plus /02, para operar em um local onde presiso instalar em uma mesa com 8 computadores, com molden e roteadores + um ar condicionado+  frigobar, possuo pouco conhecimento em eletrica, mas me viro bem, problema é que mesmo com o manual, apenas consegui determinar entrada de carga do Instrumento e a saida do mesmo, e os outros terminais??........Minha tensão aqui é em 220 w monofasica, e oscila muito, gostaria de um simpeles esquema eletrico, se devo ou não instalar uma contactora, de como instalar esses equipamento, pois possuo um instrumento de alta tecnologia, e ainda não achei ninguem por aki pra instalar.

No aguardo!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltar para topo Ver Kasakisto's Perfil Procurar outras mensagens Kasakisto
 
fullgauge
Senior Member
Senior Member


Registrado: 11/Janeiro/2007
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 310
Enviado: 26/Julho/2010 em 11:02am | IP gravado Citação de  fullgauge

Bom dia,

O manual que acompanha o instrumento possui o esquema de ligação à rede elétrica e das cargas. É sugerido que esta ligação seja feita por um técnico capacitado em elétrica, pois os instrumentos devem ser instalados conforme determina a norma NBR5410. Isso evitará choques elétricos e a queima do instrumento, bem como contribuirá para economia de energia elétrica e o bom rendimento dos equipamentos.

Ficamos à disposição.

Atenciosamente,

__________________
Full Gauge Controls
www.fullgauge.com.br
Voltar para topo Ver fullgauge's Perfil Procurar outras mensagens fullgauge Visitar fullgauge's Site
 
Kasakisto
Newbie
Newbie


Registrado: 23/Julho/2010
Localização: Brasil
Status: Offline
Mensagens: 3
Enviado: 08/Agosto/2010 em 12:23pm | IP gravado Citação de  Kasakisto

Bom dia!!

Minha rede atual é de 220 monofasico, a alimentação do aparelho tbm esta em  220v.

Nos bornes de monitoramento, tenho um neutro direto da rede  no terminal 4s e uma fase direto da rede no terminal 3r. A ligação esta em estrela. Porem, o mostrador, apresenta uma tensão de 375  380 vac, a todo instante.

Com essa voltagem, não consigo configurar os parametros f7 e f8, pra operar entre 205 e 235 vac, pois o rele de saida não aciona.

Pode me dar uma sugestão? A ligação nos bornes de monitoramente esta correta?

Obrigado

 

Voltar para topo Ver Kasakisto's Perfil Procurar outras mensagens Kasakisto
 
fullgauge
Senior Member
Senior Member


Registrado: 11/Janeiro/2007
Localização: Brazil
Status: Offline
Mensagens: 310
Enviado: 09/Agosto/2010 em 10:35am | IP gravado Citação de  fullgauge

Bom dia,

Para monitoramento e proteção de rede monofásica, deve-se fazer a seguinte ligação elétrica no controlador:

- Jumpear os bornes 3, 5, 7 e 9
- Jumpear os bornes 4, 6, 8 e 10
- Alimentar o controlador nos bornes 9 e 10.

Caso persista a indicação de 380V, por favor contate o setor de Engenharia de Aplicação da Full Gauge, pelo telefone 51 3778 3443.

Atenciosamente,


__________________
Full Gauge Controls
www.fullgauge.com.br
Voltar para topo Ver fullgauge's Perfil Procurar outras mensagens fullgauge Visitar fullgauge's Site
 

Para responder o tópico (mensagem) você precisa primeiro se identificar:  Entrar
Caso ainda não seja cadastrado,  clique aqui para se cadastrar.

  ResponderNovo tópico
Versão para impressão Versão para impressão

Ir para
Você precisa ser cadastrado para enviar mensagens
(tópicos) para este fórum.
Clique no botão cadastrar (abaixo)
para se cadastrar.


Cadastrar  Entrar

Copyright ©2001-2008 - Full Gauge Controls

Página aberta em 0,1719 segundos.